Veuillez m'indiquer comment calculer le diamètre de la colonne de chauffage aller et retour (A CH et R CH) provenant de la chaudière pour un duplex montante dans une gaine technique

 

Par Jean-Louis
le 09/10/2024
Jean-Louis
Re: Comment déterminer le diamètre optimal des colonnes de chauffage (A CH et R CH) d'une chaudière alimentant un duplex en gai

Peut-être bonjour et s'il vous plaît ?
Par Maurice
le 09/10/2024
Maurice
Re: Comment déterminer le diamètre optimal des colonnes de chauffage (A CH et R CH) d'une chaudière alimentant un duplex en gai

Bonjour,

Il faut prendre la puissance der la chaudière en KW : P



Vous diviser P par le delta t entre aller et retour : si ce sont des radiateurs c'est en général 20° vous divisez le tout pâr 1,16 pour trouver le débit en m3/h.



Exemple 30 kw =                  30:20:1.16 = 1,3 m3/h   si vous prenez du diamètre 26/34  vous avez une vitesse de 0,8 m/s.  Ne pas circuler trop vite car vous augmentez les pertes de charges et cela devient bruyant.



Attention: s'il s'agit d'un plancher chauffant le delta t° est plus faible , environ 10°. A vérifier.





 
Par Philippe
le 14/10/2024
Philippe
Re: Comment déterminer le diamètre optimal des colonnes de chauffage (A CH et R CH) d'une chaudière alimentant un duplex en gai

bonjour

vous n'apportez pas assez d'éléments dans votre énoncé. Il faudrait une puissance qui passe dans les colonnes, le modèle d'émetteurs...

d'une manière vague, calculer vos diametres que la perte de charge linéaire dans le réseau soit inférieure à 15mmCE/m

pour l'intégralité de la puissance d'une chaudière 24 kW alimentant des radiateurs, soit un débit de 1000 L/h, prévoir un dia en cuivre de 26/28

la formule est débit (l/h) = puissance (kw) * 3600 / (4.19*delta T)

et pour la perte de charge des tuyaux, consulter un abaque



bonne lecture

 
Par Maurice
le 14/10/2024
Maurice
Re: Comment déterminer le diamètre optimal des colonnes de chauffage (A CH et R CH) d'une chaudière alimentant un duplex en gai

Bonjour,

Il faut prendre la puissance der la chaudière en KW : P



Vous diviser P par le delta t entre aller et retour : si ce sont des radiateurs c'est en général 20° vous divisez le tout par 1,16 pour trouver le débit en m3/h.  Pour un plancher chauffant le delta t° peut être 5 voir 10°



Exemple 30 kw =                  30:20:1.16 = 1,3 m3/h

 

Ensuite vous déterminez le diamètre en restant à une vitesse d’environ 0,8 m/seconde

 