Obligation ventilation centre paroissal

posté le 22/10/2024 image

Obligation ventilation centre paroissal

Par Ath
Question
Bonjour,



Faut-il de la ventilation dans un centre paroissal s'il vous plaît (réhabilitation) ?



Merci d'avance
Par Maurice
le 23/10/2024
Maurice
Re: Obligation ventilation centre paroissal

Bonjour,Pouvez-vous apporter plus de précision?  Taille de la pièce ? Plusieurs locaux ? Simple salle de réunion ? prévue pour acceuillir combien de personnes ?



Merci

 
Par Philippe
le 29/10/2024
Philippe
Re: Obligation ventilation centre paroissal

bonjour

le réglement sanitaire dépertemental autorise l'aération par l'ouverture des fenetres pour les locaux ouvrant sur l'extérieur. c'est une ventilation mal maitrisée, énergivore mais adapté à des locaux ayant une fréquentation irrégulière.

les sanitaires (pièces à pollution spécifique) doivent être ventilés mécaniquement  à raison de 30m3/h + 15 N (N= nombre d'équipement sanitaire)

si vous faites des travaux d'isolation, d'économie d'énergie et que vous etes soumis à dépot de PC... il faut voir avec le BET qui fait l'étude thermique mais il est recommandé de mettre en place une CTA double flux à raison de 18m3/h /occupants

 
Revenir au forum

Répondre au message

Veuillez vous connecter ci-dessous pour poster votre réponse, vous n'avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici !
Laissez coché pour être averti par e-mail à chaque nouvelle réponse

Top contributeurs

Newsletter : Abonnez-vous !
En validant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient transmises à l’entreprise concernée dans le strict respect de la réglementation RGPD sur les données personnelles. Pour connaitre et exercer vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité