Manque de puissance dans une unité murale air-air

posté le 05/09/2024 image

Manque de puissance dans une unité murale air-air

Par Daniel
Climatisation
Climatisation - Aide
Bonjour,

J'ai fait installer dans ma maison (dans l'Essonne) une climatisation air-air dans deux pièces avec deux unités murales (5,2 kW et 3,2 kW nominal en chauffage).

Dans l'une des deux (5,2 kW), j'ai constaté une puissance insuffisante que j'ai pu vérifier avec la méthode de calcul qui figure dans le site XPAIR (formation n°4 niv 4 : relation puissance-débit et écart de température d'air).

Le choix des éléments et l'installation semblent corrects. On peut en déduire que c'est l'unité murale seule qui est en cause. L'installateur et le constructeur ne veulent pas la remplacer (ou la réparer) arguant que l'installation est conforme.

J'ai fait une déclaration à mon assurance qui me demande de rechercher une entreprise spécialisée afin d'obtenir un diagnostic du split en question.

A cette fin, je souhaiterais obtenir les coordonnées d'un organisme indépendant et agréé qui pourrait réaliser sur place et certifier cette mesure de puissance.

Merci par avance de votre attention et de votre aide.
Par Philippe
le 06/09/2024
Philippe
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

5.2 kW c'est une belle puissance de chauffage.

Dans un logement bien isolé, cela correspond à une pièce de 80 m².

Avant de vous engager dans une expertise, êtes-vous sûr que votre pièce est bien conforme aux recommandations professionnelles et avez- vous bien tout montré à l'installateur quand il est venu visiter avant de faire le devis ?

 
Par Daniel
le 09/09/2024
Daniel
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Merci Philippe pour ces informations utiles.

L'installation est correcte ainsi que les caracréristiques constructeur des éléments choisis.

Le problème vient d'une des deux unités murales qui ne chauffe pas suffisament par rapport à la puissance qu'elle est censée fournir.

C'est donc la puissance restituée par cette unité qu'il me faudrait confirmer par une mesure (fonction du débit et de l'écart de température entrée et sortie d'air).
Par Jean-Louis
le 10/09/2024
Jean-Louis
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

Il est nécessaire de faire une mesure de débit d'air traité par l'unité, ainsi que 2 mesures de températures.



- Soit vous souhaitez quelque chose de précis : dans ce cas, il vous faut faire appel à un organisme et un personnel spécialisés (Bureau de contrôle, par exemple, équipé d'appareils étalonnés et certifiés (SOCOTEC, VERITAS ou autre, bien entendu)).

- Soit vous souhaitez simplement avoir une idée approximative de la puissance délivrée : dans ce cas :

  • mettre les appareils en puissance maximale.

  • puis effectuer (avec un anémomètre) une mesure moyenne de vitesse débit d'air en reprise de l'appareil (que vous convertissez en débit), ainsi qu'une mesure de température en reprise, et une moyenne de 10 mesures environ de températures, réparties sur la surface interne de soufflage. Vous serez alors en mesure d'effectuer le calcul nécessaire pour déterminer une bonne approche de la puissance délivrée.


Par Daniel
le 11/09/2024
Daniel
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

Merci Jean-Louis, c'est effectivement une réponse précise à ma demande.

J'ai effectué les mesures que vous préconisez avec un anémomètre avec fonction débit en m3/h et un thermomètre connecté positionné à la sortie du split ; la température à l'entrée étant celle mesurée par le capteur haut (affiché sur l'application).

J'ai utilisé la formule donnée par XPAIR (formation n° 4) : P=q x 0.34 x (T1-T2) avec P en (w), q en m3/h, T1 (température de sortie) , T2 (température d'entrée).

J'obtiens dans des conditions presque maximales (avec beaucoup de bruit) une puissance moyenne inférieure de l'ordre de 40% à la puissance nominale.

Je vais voir avec VERITAS et SOCOTEC, mais je ne suis pas sûr qu'ils interviennent pour des particuliers. 

Une plus petite structure me conviendrait mieux que ces "géants" du contrôle et également pour des raisons de coût.
Par Philippe
le 12/09/2024
Philippe
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

Questions simples :

* votre installation est composée de 2 splits, de 1 bi-split ?

* marque et modèle des groupes, des unités intérieures, ...



Il existe une configuration en bi-split où l'unité intérieure ne fournit pas la puissance indiquée sur la plaque de l'unité intérieure mais la puissance rendue disponible par le groupe bi-split ?

Exemple : groupe bi-split 5 kW avec 2 unités de 3 + 5 kW = si les 2 unités sont en route ensemble, vous obtenez 2 + 3 kW environ (selon le branchement sur les voies ...) et 1 seule UI en service vous avez la puissance nominale de l'UI.

Sans les modèles groupes et UI, nous n'émettons que des suppositions non étayables.

Pouvez-vous nous indiquer les références des produits installés ?

Merci.

 
Par Jean-Louis
le 12/09/2024
Jean-Louis
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

Les constructeurs indiquent les performances maximales de leurs appareils, indépendamment de l'indice du gêne que ceci procure (acoustique, vitesse d'air, emplacement des appareils, etc).

Dans l'hypothèse selon laquelle les mesures que vous avez effectuées sont le résultat de sérieux et de soin apportés à la préparation préalable et à la mise en oeuvre de ces contrôles, alors un écart de performances, sur site, de l'ordre de 40% me semble aller au-delà de l'incertitude liée au "non professionnalisme" de cette pratique.

Alors, si vous envisagez une action en justice, il est souhaitable d'engager la réalisation de cette série de mesures par un organisme agréé, afin qu'une contestation ait le moins de possibilités d'aboutir.
Par Daniel
le 14/09/2024
Daniel
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour Philippe,

Merci de votre suivi.

La configuration de mon installation est la suivante : 

- Marque : Mitsubishi

- Unité extérieure : Multi 3 sorties 3F6

- 1 Split compact AY42VGK

- 1 Split compact AY25VGK

Les mesures ont été effectuées indépendamment (1 seule unité en service). En général les 2 unités ne fonctionnent pas en même temps.

Cordialement.



 
Par Daniel
le 14/09/2024
Daniel
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour Jean-Louis,

Pour le moment, ce problème, s'il est avéré, devrait se régler entre assurances respectives ; mais avant tout il me faut trouver l'organisme agréé qui pourra attester du dysfonctionnement.

Merci de votre éclairage sur un sujet difficile à traiter.
Par Philippe
le 20/09/2024
Philippe
Re: Manque de puissance dans une unité murale air-air

Bonjour,

Suivant le tableau de répartion de Mitsu, vous allez avoir au maxi 2.5 kW et 4.2 kW sur les unités intérieures.

Cela n'explique pas l'écart que vos mesures indiquent.

Est-ce que les tuyauteries sont bien faites ?

Est-ce qu'elles passent librement sans cheminer à proximité d'une source chaude (flash gaz) ?

Est-ce qu'elles sont bien isolées ?

Est-ce que les dia. sont cohérents par rapport à la documentation fabricant ?

Y a-t- il des pièges à huile mal fait ?





 