Demande avis sur schéma général d'un système de chauffage et ECS en vue optimations/travaux

posté le 01/06/2023 image

Demande avis sur schéma général d'un système de chauffage et ECS en vue optimations/travaux

Par Maurice
Chauffage
Chauffage - Question

Bonjour,

Dans une copropriété (125 lots, construite en 1977), nous envisageons dans une rénovation (ou du moins une optimisation) de notre système de chauffage et de production  ECS collectif :

  • 6 chaudières à condensation de 100 kW changées en 2014.

  • Consommation annuelle : 750 MWH.

  • Les chaudières sont dans un local en terrasse et réchauffent un circuit primaire à une température de l’ordre de 80°.

  • Ce circuit primaire assure  :

    • le réchauffage de l’ECS via un échangeur à plaque (en mode production instantanée, sans ballon, avec circuit de bouclage).

    • l’alimentation d’une station de chauffage en sous-sol, alimentant 2 circuits, chacun équipé d’une vanne 3 voies et d’une régulation (loi d’eau).

  • La température de retour du circuit primaire est très largement supérieure à la température maximum pour permettre la condensation.

  • La circulation d’eau chaude à haute température pour alimenter la sous-station semble être une source de perte thermique considérable d’autant que les réseaux sont mal isolés.

D’après les informations que nous avons pu collecter sur ce forum  (dont nous remercions les contributeurs) ou sur d’autres sources, ce schéma avec circuit d’eau primaire haute température ne semble pas (ou plus) être conforme aux bonnes pratiques. 
Serait-il possible de nous confirmer cette information et peut être suggérer des pistes d'amélioration ?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.

Maurice Jaravel

Par Philippe
le 05/06/2023
Philippe
Re: Demande avis sur schéma général d'un système de chauffage et ECS en vue optimations/travaux

Bonjour,

Vous pourriez installer une sonde extérieure qui piloterait les chaudières pour que la température de départ du réseau primaire varie entre 80 et 60°C ce qui est suffisant pour faire de l'ECS et moins perdre des calories sur le réseau vers la sous-station.

Eventuellement, vous pouvez poser une V3V sur le départ vers la sous-station avec une régulation sur la température extérieure pour que la température vers la sous-station soit la plus basse possible, juste au-dessus de la température nécessaire pour chauffer la résidence.

Vérifier aussi comment sont réglés les régulateurs des 2 vannes 3 voies de la sous-station.

Peut-être que vous pouvez affiner le réglage pour optimiser la température.

 
Par Maurice
le 07/06/2023
Maurice
Re: Demande avis sur schéma général d'un système de chauffage et ECS en vue optimations/travaux

Bonjour,

Pourquoi ne pas installer des ballons de stockage ECS, cela permettrait de réchauffer les ballons la nuit entre 12 h et 14 h.

En dehors de cette plage horaire, vous régulez les circuits avec une vanne à trois voie en fonction de l'extérieur.

Vous aurez ainsi des périodes à basse température et ainsi récupérer la chaleur latente. Il faut aussi isoler parfaitement vos réseaux.

Vous pourriez arrêter la circulation du bouclage sanitaire la nuit de 24 h à 5 h par exemple.

 