PdC limitée à 15-20 mmCE/m pour le calcul du diamètre des canalisations de chauffage
posté le 19/02/2018
PdC limitée à 15-20 mmCE/m pour le calcul du diamètre des canalisations de chauffage
Par Roger
Question
Editer un message (posté le 19/02/2018)
Bonsoir,
Objet : calculer le diamètre des canalisations de chauffage pour 4 radiateurs
En connaissant le débit entrant du radiateur et la règle des 15-20 mm CE/m avec un abaque pour le cuivre, je peux déterminer
le diamètre en me limitant à la règle des 15-20 mm CE/m et à 1 m/s.
J'ai placé tous mes points sur l'abaque, je trouve des diamètres de canalisation mais selon que l'on s'éloigne de la limite des 15-20 mm CE/m tout en restant inférieur à cette limite.
1 - Faut-il mieux privilégier des points (débit entrant, Pdc linéaire 15-20 mm CE/m) proche de la limite des 15/20 mm CE/m mais avec des vitesses différentes dans les tronçons ou (voir question 2) ?
2 - Privilégier une vitesse homogène dans les tronçons mais être bien en deçà des 15/20 mmCE/m ?
Re: PdC limitée à 15-20 mmCE/m pour le calcul du diamètre des canalisations de chauffage
Bonjour,
Il n'est pas impératif d'avoir la même vitesse de circulation dans les différents diamétres de votre installation.
On peut moduler cette vitesse en restant largement en-dessous de 1 m/s dans les parties habitées pour éviter les désagréments dus aux bruits de circulation d'eau (sifflement par exemple).
En sous-sol et surtout à l'approche de la chaufferie, on peut dépasser légèrement cette vitesse (sans exagération car les bruits se transmettent facilement dans les tuyauteries).
Par Thierry le 05/04/2018
Re: PdC limitée à 15-20 mmCE/m pour le calcul du diamètre des canalisations de chauffage
0,5 m/s MAXI dans un logement sinon bruit de circulation de fluide dans les tuyauteries pour le client.