Bonjour,

Je recherche la formule qui se "cache" derrière le calcul réalisé par le logiciel de ce site " Calcul pertes distribution chauffage/ECS ".

https://outils.xpair.com/logiciel/calcul-pertes-distribution.htm

Pourriez-vous m'aider, SVP ?

Par Philippe
le 17/05/2020
Philippe
Re: Calcul pertes distribution chauffage/ECS

Bonjour,

Coef. de pertes thermiques d'une tuyauterie que l'on peut trouver dans le fascicule Savoir-Faire Mars 2005 du COSTIC :

k (en W/m.K) = 2 pi / ("pertes tube" + "pertes isolant" + convection)

pertes tubes = LN(Dia ext tube/Dia int tube) * 1/ lambda Tube

pertes isolant = LN (dia ext isol / Dia int isol) * 1 / lambda isolant

convection = 2 / (he * Dia ext isol)

he ~10 W/m2.K (estimatif accpetable)

Les dia sont en mètres, les lambda en W/m.K

Il reste ensuite à multiplier par la longueur de tuyauterie et le Delta Température entre le fluide et l'ambiance du tuyau.

Par Philippe
le 17/05/2020
Philippe
Calcul pertes distribution chauffage/ECS

Bonjour,

J'ai oublié, LN  = logarythme népérien