Bonjour,
Je recherche la formule qui se "cache" derrière le calcul réalisé par le logiciel de ce site " Calcul pertes distribution chauffage/ECS ".
https://outils.xpair.com/logiciel/calcul-pertes-distribution.htm
Pourriez-vous m'aider, SVP ?
Coef. de pertes thermiques d'une tuyauterie que l'on peut trouver dans le fascicule Savoir-Faire Mars 2005 du COSTIC :
k (en W/m.K) = 2 pi / ("pertes tube" + "pertes isolant" + convection)
pertes tubes = LN(Dia ext tube/Dia int tube) * 1/ lambda Tube
pertes isolant = LN (dia ext isol / Dia int isol) * 1 / lambda isolant
convection = 2 / (he * Dia ext isol)
he ~10 W/m2.K (estimatif accpetable)
Les dia sont en mètres, les lambda en W/m.K
Il reste ensuite à multiplier par la longueur de tuyauterie et le Delta Température entre le fluide et l'ambiance du tuyau.
J'ai oublié, LN = logarythme népérien