Capteur MAGNA3

posté le 30/09/2017 image

Capteur MAGNA3

Par Jean Pierre
Question
Bonjour,
Après trois emplacements de capteur de pression en trois ans sur deux circulateurs MAGNA3 distincts , doit-on en conclure à un défaut de conception ou un défaut de réglage ?
L'environnement est une chaufferie équipée : une chaudière gaz modulo M220, un préparateur ECS corflow 750 l, 28 appartements, 1960 m².
Réglage du circulateur ECS : Consigne 5 m _ Mode normal _ Pression constante _ Flowlimit 5 M3/h _ H nominale 5 m _ Débit 0 M3/h
Réglage circulateur Chauffage : Consigne 10 m _ Mode normal _ Pression constante _ Flowlimit 8 M3/h _ H nominale 2.5 m _ Débit 8 M3/h.
Quand un capteur claque sur un des circulateurs le débit passe a 18 M3/h , apparaît le défaut de fonctionnement à vide, bruit d'enfer dans le circuit de chauffage si c'est son circulateur.
Que doit-on faire changer ? Le fabriquant de pompe, les réglages ou le chauffagiste ?
Par Maurice
le 02/10/2017
Maurice
Re: Capteur MAGNA3

Bonjour,
Personnellement j'ai dû remplacer une pompe Grundfoss " électronique" UP15-14 BA PM qui se permettait sans raison et sans intervention ni coupure de courant de passer toute seule du mode auto au mode maintien de température ou au mode manuel.
Avec tous les inconvénients d'une circulation ECS devenue aléatoire. J'ai donc remplacé cette pompe Grundfoss électronique par un modèle avec un sélecteur manuel qui permet d'avoir un débit fixe et des problèmes en moins.