Climatiseur au R32 et salle informatique

posté le 26/01/2024 image

Climatiseur au R32 et salle informatique

Par Vladim
Question
Bonjour,

Je dois installer un climatiseur dans une salle où fonctionnent des amplis de sonorisation de salle de spectacle? salle de 2,5 mètre par 2,5 mètre, et dans une salle informatique de même dimenssions, est-ce qu'il est possible d'y installer des climatiseurs split système au R32 ?
Par Philippe
le 14/02/2024
Philippe
Re: Climatiseur au R32 et salle informatique

Bonjour,

Le R32 est classé A2L légèrement explosif ... il faut que vous ayez un petit système de ventilation dans votre salle (air neuf + extraction). dans l'absolu, il faut faire un calcul de concentration du gaz.

Les données d'entrée sont le volume de la salle, la ventilation, la quantité de gaz contenue dans l'installation (elle dépend de la puissance de climatisation nécessaire) c'est la EN NF 378 qui donne tous les conditions. 

Grossièrement, pour une salle de 2.5*2.5*2.5 avec une ventilation de 45m3/h, vous avez le droit à 1.5kg de R32 dans l'installation totale

à confirmer par un calcul précis.
Par Maurice
le 13/02/2024
Maurice
Re: Climatiseur au R32 et salle informatique

Bonjour,

Il me semble effectivement qu'un split système soit tout à fait adapté dans votre cas.
Revenir au forum