Bonsoir,
Comment estimer la contenance en eau d'un réseau de chauffage ?
Merci



Par Jean-Louis
le 04/12/2017
Jean-Louis
Re: Contenance réseau de chauffage

Bonjour,
Tout simplement en cumulant le volume en eau de chacun des composants (chaudière(s), canalisations, échangeurs divers (dont les corps de chauffe constitués de radiateurs, batteries, ...), accessoires divers).
La lecture de chacune des documentations concernées renseigne tout ceci.
Par Maurice
le 04/12/2017
Maurice
Re: Contenance réseau de chauffage

Bonjour,
L’idéal est de tout vidanger et de lire le compteur d'eau lors du remplissage ( ceci est valable pour un chauffage par radiateur).
Pour un plancher chauffant : vous avez 0,15 litre par mètre de tube PER à multiplier par le métrage total + rajouter la contenance de la chaudière + 20 à 30 l pour la sous-station jusqu'à la chaudière + 25 l pour le vase.
S'il vous est difficile de connaitre le métrage de PER partez sur une pose moyenne espacée de 20 cm ce qui vous fait environ 7 à 8 mètres par m² d'habitation. Soit 1,2 litres par m² + chaudière + sous-station+vase.