CTA: Gestion Bypass échangeur à plaque (simple volet)
posté le 15/12/2023
CTA: Gestion Bypass échangeur à plaque (simple volet)
Par Olivier
Ventilation - Question
Editer un message (posté le 15/12/2023)
Bonjour,
Je voudrais savoir si on régule le Bypass avant un échangeur à plaque autrement que pour le cas du free cooling ?
Car du coup, soit on fait que du free cooling, soit on joue sur l'ouverture pour récupèrer des calories ou frigories extérieur (et l'actionneur est donc différent).
Dailleurs j'ai lu à plusieurs endroits que les bypass sont obligatoires d'après une réglementation de l'UE, mais quand est-il pour le milieu de la santé ? Et dans le cas spécifique de Monaco ?
Re: CTA: Gestion Bypass échangeur à plaque (simple volet)
Bonjour,
Il est toujours intérressant de faire du free cooling en inter-saisons.
Je l'utilise pour participer au refroidissement des locaux dès que l'air extérieur est au -moins 3 à 4° inférieurs à la témpérature interne. C'est toujours ça de pris.
Par Maurice le 17/12/2023
Re: CTA: Gestion Bypass échangeur à plaque (simple volet)