CTA sonde T° sur la reprise

posté le 29/05/2018 image

CTA sonde T° sur la reprise

Par Jerome
Question

Bonjour,

Je travaille en maintenance dans une piscine et j'ai une installation de CTA neuve.

Pour la première fois, j'ai une sonde T°/humidité qui se trouve sur l'air repris et on régule par elle.

Quelqu'un aurait une explication concernant le bon fonctionnement pour la T° désirée car je pensais qu'on fonctionnerait avec une sonde sur l'air soufflé.

Le soufflage se fait par plusieurs grilles au sol et la reprise en hauteur. Un déshumidificateur est raccordé en parrallèle de la CTA.

Cordialement.

Par Maurice
le 31/05/2018
Maurice
Re: CTA sonde T° sur la reprise

Bonjour,

Il est plus judicieux en effet de placer cette sonde dans la gaine d'air repris car elle donne avec précision la température et l'humidité qui règnent dans les locaux . Une sonde dans le soufflage donne la températrure et l'humidité à la sortie du CTA  et cela n'indique pas les conditions réellement obtenu.