Dalle active

posté le 21/03/2017 image

Dalle active

Par Joris
Question
Bonjour,
Sur un bâtiment intégrant le système de dalle active, est-ce qu'utiliser également un faux-plafond est ingénieux ?
Le faux-plafond ne va-t-il pas limiter fortement l’intérêt et la performance de la dalle active ?
Cdt - Élève ingénieur
Par Jean-Louis
le 22/03/2017
Jean-Louis
Re: Dalle active

Bonjour,
Vous trouverez un début de réponse sur notre site, au §6, ici : http://conseils.xpair.com/actualite_experts/climatisation-tres-basse-consommation-et-dalle-active.htm
Par Philippe
le 23/03/2017
Philippe
Re: Dalle active

Bonjour,
Si tu as accès à des archives de Chaud/Froid/Performance ou du Moniteur du BTP (voir à la bibliothèque de ton école) tu pourras trouver des articles sur des bâtiments livrés avec des dalles actives.
Souvent, le choix technique et architecturale est de ne pas faire de faux-plafond, de laisser les réseaux apparents (gaines, tuyaux, chemin de câble) ou de faire des faux-plafonds très ajourés.