Demande d'infos sur règles installation chaudière ventouse
posté le 10/11/2019
Demande d'infos sur règles installation chaudière ventouse
Par OLIVIER
Question
Editer un message (posté le 10/11/2019)
Bonjour,
Demande d'infos sur règles gaz propane installation chaudière ventouse en demi-sous-sol.
Ci-joints infos réglementation 2014 - 1er point - celle-ci est-elle toujours d'actualité ? ou y a-t-il eu des évolutions sur le sujet ci-dessus ?
L'amenée et sortie d'air sont-elles obligatoires bien que la chaudière soit à ventouse ? si aucune aération à 30 cm du sol est-il possible de mettre une gaine montante 200 cm² avec traversée de mur sous-plafond vers l'extérieur ?
Si l'ouvrant ne fait que 0,70 x 0,45 soit 0,31 m² y a-t-il une tolérance ?
La pose d'une électrovanne avec détecteur de fuite est-il obligatoire ?
J'ai aussi pu lire toute la partie alimentation en sous-sol 37mb devra être raccordée à la chaudière sans raccord, ni soudure donc qu'on m'explique comment je raccorde ma vanne chaudière ?
Merci de vos réponses
Cordialement.
OPI
Important
Les appareils à circuit étanche (chaudière ou radiateur à ventouse) n’ont pas à respecter les conditions
ci-dessus, y compris l’amenée et la sortie d’air, si l’installation ne comporte qu’un DDS en plus
de l’appareil d’utilisation à ventouse.
Pour les appareils de cuisson
L’ouvrant n’est pas obligatoire si celui-ci possède une sécurité de flamme (ex. : thermocouple).
Pour les appareils raccordés (ex. : chaudière, chauffe-bain, radiateur gaz)
L’ouvrant n’est plus obligatoire si l’appareil gaz possède une sécurité flamme (thermocouple ou
sonde d’ionisation). Le volume de 8 m3 n’est pas obligatoire si l’appareil est installé dans un local
spécifique, une dépendance qui possède une sécurité contre le refoulement des produits de combustion
(SPOTT).
La plupart des chaudières actuelles possèdent une sonde d’ionisation et un SPOTT. Il est tout à fait
possible dans ce cas d’installer une chaudière dans un local de moins de 8 m3 sans ouvrant.
La pose de chaudière en sous-sol non ventilé est interdite pour le GPl
(cf guide Qualigaz 2009 page 170).
La pose de chaudière e
n demi sousL’alimentation de la chaudière devra être pourvue d’un dispositif coupant automatiquement
l’arrivée du gaz en cas de chute anormale de pression (détendeur-déclencheur sous abri).
Le détendeur-déclencheur sera placé à l’extérieur de l’habitation ou dans un local ventilé situé
au-dessus du sol. La distribution en sous-sol se fera en basse pression (37 mbar) par une canalisation
la plus courte possible et sans raccord ni soudure.
Dans le cas de chaudières munies d’un dispositif d’allumage automatique et d’un contrôle de
flamme par ionisation ou cellule photoélectrique, l’installation doit être complétée par un détecteur
de fuite commandant une électrovanne de coupure gaz et situé en sous-sol.
Une notice remise au client devra lui préciser qu’un test de détection devra être effectué périodiquement
dans le cadre du contrat d’entretien (ou insérer cette rubrique dans le contrat en-sol obéit à des règles complémentaires pour Butagaz (cf 3.4).