Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

posté le 13/05/2022 image

Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

Par Lucile
Question
Bonjour,

Je souhaiterais savoir quelle est la réglementation/feuille de calcul à suivre pour dimensionner le diamètre de la conduite de gaz entrant dans un bâtiment (résidentiel ou tertiaire) pour alimenter soit une chaudière gaz commune, soit des chaudières gaz individuelles svp ?

Cordialement.



 
Par Maurice
le 14/05/2022
Maurice
Re: Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

Bonjour,

Vous avez un bon simulateur ici :

Toujours prendre la dimension au-dessus en cas de doute car il faut éviter la chute de pression à l'allumage qui conduirait à la mise en panne.



https://cegibat.grdf.fr/simulateur/dimensionnement-canalisations-gaz

 
Par Maurice
le 14/05/2022
Maurice
Re: Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

Une autre réponse est de prendre un tuyau d'alimentation ayant une contenance de 1/1000 ème du debit du ou des brûleurs.

Ceci évitera la chute de pression menant à la panne au démarrage.
Par Jean-Louis
le 14/05/2022
Jean-Louis
Re: Production ECS pour une copropriété

Bonjour,

La première chose à faire est l'identification de la nature du gaz utilisé.

Puis déterminer le besoin maximal instantané en gaz, converti en N.m3/h ou kg/h.

Puis évaluer la valeur maximale de la perte de charge possible.

Ensuite, en fonction de la nature et de la pession de ce gaz, n'importe quel abaque-gaz vous apporte la solution attendue.
Par Philippe
le 16/05/2022
Philippe
Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

Bonjour,

Votre question impose plusieurs réponses :



Si votre canalisation est avant compteur (le compteur qui servira au concessionnaire à facturer le gaz), il faut se servir des abaques de GrDF feuille orange et jaune, ce dimensionnement se fait après RdV avec GrDF.



Si la canalisation individuelle va du compteur sur le palier vers la chaudière individuelle en logement, il faut utiliser l'abaque que l'on trouve dans les guides Qualigaz ou dans la norme NF-61-1 P7. Globalement, pour une chaudière de 25 kW, cuivre 20/22 si moins de 10ml, cuivre 26/28 si plus de 10ml.



Si la canalisation va du compteur à une chaufferie collective, il faut :

- calculer votre débit = ~puissance/10 en m3/h

- calculer la perte de charge lineaire dans le tuyau J (perte de charge en mbar/ml) = 12 100 * débit (m3/h) à la puissance 1.75 / dia intérieur (mm) à la puissance 4.75.

Vous calculez toute votre boucle en comptant 1 coude = 1ml.

L'usage autorise une perte de pression maximale dans le réseau de 5% de la pression distribuée, pour du 21mbar, il faut que votre réseau est moins de 1.05mbar de perte de charge. Pour du 300mbar, le réseau ne doit pas prendre plus de 15mbar.

Si vous avez plus que la pression autorisée, il faut retenir un dia plus grand.

Pour cela, une petite feuille de calcul sur Excel fonctionne bien.



Ensuite, en chaufferie collective, il est conseillé de mettre une capacité gaz pour éviter les déclenchements du détendeur au démarrage dimensionné au 1/500 pour du 21mbar et au 1/1000 pour du 300mbar.



Bon calcul.

 
Par Lucile
le 03/06/2022
Lucile
Re: Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

Merci beaucoup pour tout vos retours !