DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

posté le 08/05/2020 image

DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Par Francois
Question

Bonjour,

Je sais que sur une chaudière gaz (immeuble collectif) si il y a une VMC gaz, il y a un relais de sécurité pour couper la chaudière si la VMC s'arrête.

D'après vous, le relais de sécurité est-il au niveau de chaque chaudière individuelle ?

Ou dit autrement, peut-on vérifier le DSC au niveau de la chaudière ?

Merci.

Debourbon 

Par Francois
le 14/05/2020
Francois
Re: DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Bonsoir,

Le relais dsc ; que coupe-t-il au niveau de la chaudière, la vanne gaz ?

Lebourbon 

 

Par Philippe
le 11/05/2020
Philippe
DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Bonjour,

Normalement, il y a 1 DSC par logement.

Il est dans le tableau électrique du logement et coupe directement l'alimentation électrique de la chaudière.

Chaque DSC est relié sur un genre de bus qui est piloté par l'extracteur VMC du batiment.

Par Maurice
le 11/05/2020
Maurice
Re: Extracteurs d'air extérieurs installés dans le cadre d'une rénovation énergétique

Bonjour,

Le DSC est un organe de sécurité au niveau de la centrale VMC comprenant pressostat et relais. Lorsque celui-ci est enclenché, les chaudières sont arrêtées automatiquement. L'instllation VMC présente un défaut et n'est plus en capacité d'aspirer les gaz brûlés. Il faudra réarmer le relais de mise en route des chaudières après avoir règlé le problème d'aspiration.

Maurice

Par Francois
le 12/05/2020
Francois
Re: DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Merci pour vos informations.

lbourbon 

Par Philippe
le 15/05/2020
Philippe
Re: Réglage perte de charge sur circulateur

Bonjour,

Le DSC coupe le courant.

Il n'agit pas sur le gaz.

Par Maurice
le 15/05/2020
Maurice
Re: DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Bonjour,

Le dispositif DSC permet la mise en sécurité des chaudières individuelles au gaz, raccordées à des VMC.

Le simple fait d'arrêter la chaudière provoque la fermeture de l'electro-vanne gaz interne à la chaudière. 

Par Jean-Louis
le 15/05/2020
Jean-Louis
Re: Climatisation intervention sur installation existante - rajout d'un split

Question posée le 14 Mai par François :



" Bonsoir,



  Le relais dsc ; que coupe-t-il au niveau de la chaudière, la vanne gaz ?



  Lebourbon "



Le réponse a été fournie par Philippe, le 11 Mai.


Par Thierry
le 17/05/2020
Thierry
Re: Panne eau chaude sanitaire

Bonjour,

Non, il coupe l'alimentation secteur de la chaudière.

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31931-relais-pour-dsc-gaz/relais-modulaire-pour-dsc-gaz-alimentation-24v-50hz-1-module

Lien pour voir un relais dsc.

Par Francois
le 18/05/2020
Francois
Re: DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

On va essayer de se mettre daccord : le relais DSC coupe l'alimentation éléctrique de la chaudière ce qui fait que l'électrovanne gaz est coupée ; sommes-nous d'accord ?

Lebourbon 

Par FREDERIC
le 19/05/2020
FREDERIC
Re: DSC chaudière murale gaz- Immeuble collectif

Bonjour,

S'il y a une installation de VMC GAZ dans l'immeuble, alors il faut comprendre que toutes les chaudières évacuent leurs produits de combustion via la VMC. En conséquence, il doit y avoir un DSC et toutes les chaudières doivent être compatibles VMC GAZ (à vérifier), toutes les chaudières sont alimentées via un relais DSC situés dans l'appartement (le tableau électrique en général) destiné :

- à arrêter toutes les chaudières de l'immeuble s'il y a un dysfonctionnement de la VMC 

- à pouvoir tester périodiquement la bonne commande d'arrêt de la chaudière : bouton test sur le relais

- à pouvoir visualiser l'existence d'un dysfonctionnement de la VMC : voyant sur le relais DSC

Je rappelle que le risque majeur de ce genre d'installation en cas de dysfonctionnement est un problème d'intoxication au monoxyde de carbone.

Les malfaçons qui peuvent survenir notamment en cas de remplacement de chaudière ou de rénovation de l'installation électrique :

- qu'une nouvelle chaudière n'est plus compatible VMC GAZ 

- que la nouvelle chaudière peut avoir été raccordée sur une prise de courant non télécommandée par le relais DSC

- que la nouvelle chaudière peut avoir été installée sans bouche spéciale VMC GAZ : d'où déséquilibre aéraulique de l'installation ...

- que le relais DSC peut avoir été supprimé 