Equilibrage chauffage colonnes - température extérieure

posté le 13/01/2020 image

Equilibrage chauffage colonnes - température extérieure

Par Anne marie
Question

Bonjour,

L'entreprise devant procéder, suite à une rénovation des chaudières dans un ensemble de 100 logements - 5 bâtiments à Paris - à un rééquilibrage du chauffage sur les colonnes, dit que cela ne peut être fait qu'avec une température extérieure de -5°; cela semble aléatoire sur la région parisienne.

Cette température est-elle obligatoire ?

Il me semble difficile de limiter à de telles périodes un rééquilibrage ; je n'ai rien vu de tel dans les descriptifs.

Merci de vos conseils !

Par Maurice
le 13/01/2020
Maurice
Re: Equilibrage chauffage colonnes - température extérieure

Voici quelques conseils en matière d'équilibrage.

Il n'est pas cité de conditions de température mais il faut quand même savoir qu'il est plus facile de vérifier l'influence des règlages (équilibrages) lorsque la température extérieur est très basse.

https://conseils.xpair.com/actualite_experts/equilibrage-dynamique-chauffage.htm

Par Jean-Claude
le 15/01/2020
Jean-Claude
Re: Equilibrage chauffage colonnes - température extérieure

Notre solution pour faire l'équilibrage hydraulique en toutes saisons : 

La détermination théorique de l'équilibrage est une très bonne méthode avec l'appui de nos logiciels spécialisés.
En effet, pour faire un équilibrage hydraulique de qualité, il est nécessaire de vérifier l'adéquation de chacun des émetteurs de chaleur en regard des pertes de chaleur qu'ils ont à compenser.
C'est en particulier nécessaire après modification de l'enveloppe thermique du bâtiment par la mise en place d'isolations thermiques diverses.

Nos logiciels permettent entre autres :

De calculer les pertes de chaleur selon la norme : De vérifier l'adéquation des émetteurs ; De déterminer le nombre de tours d'ouverture des organes de réglage de chacun des émetteurs en intégrant le cas échéant  des robinets de réglage en pieds de colonnes par exemple; De vérifier l'autorité hydraulique des robinets thermostatiques.

Un catalogue d'identité hydraulique est également créé pour accompagner la livraison de l'opération d'équilibrage hydraulique.

www.logiciels-thermiques
Tél : 04 74 30 79 13 - Pour une démostration commentée par skype. 

Par Anne marie
le 16/01/2020
Anne marie
Re: équilibrage chauffage colonnes , température extérieure

Merci pour les réponses !!!

 

Par Philippe
le 16/01/2020
Philippe
Re: Equilibrage chauffage colonnes - température extérieure

Bonjour,

Pour faire un bon équilibrage, il faut en effet que les robinets des radiateurs soient ouverts en grand, cela s'obtient soit quand il fait très froid dehors, soit en déréglant pendant 1 journée le chauffage.

Au lieu d'envoyer de l'eau de chauffage à la température adéquate (exemple eau à 60°C pour 0°C extérieur), on programme tôt le matin, une baisse de l'eau de chauffage (exemple 30°C), les radiateurs vont être en demande et s'ouvrir, le débit dans les colonnes chauffage sera maximum et les réglages pourront être réalisés correctement.

En fin de journée, il faut remettre l'installation en réglage usuel.

Par ailleurs, il faut quand même que l'entreprise est bien préparée son intervention avec les tableaux de réglages ...

Si les travaux consistent seulement à remplacer les chaudières et qu'il n'y a pas de travaux d'isolation des murs, de remplacement des fenêtres, ... les travaux d'équilibrage sont plus limités.

Revenir au forum