Le réseau de ventilation possède des bouches de pulsions dans chaque bureau relié par un silencieux flexible de 1m à la gaine centrale (type vecoflex D125).
Il y a environ 7 m entre chaque bouche de pulsion.
Connaissez-vous un moyen de dimensionner les flexibles (longueur, type, atténuation acoustique) afin d'être certain d'éviter les problèmes d'interphonie entre les différentes bouches de pulsion ?
Existe-t-il une feuille de calcul ou un logiciel permettant de calculer l'atténuation acoustique d'une bouche de pulsion à une autre ?
Il faut demander à votre fournisseur de votre flexible le tableau indiquant l'abaissement sonore en fonction des différentes fréquences.
Il faudra aussi estimer le niveau sonore dans le réseau (vérifier le niveau sonore du caisson moins l'amortissement dû au silencieux après caisson).
Vous pouvez en déduisant encore l'amortissement dû au flexible phonique quel est le bruit résiduel au niveau de la bouche. Faites ceci pour la 1ère bouche (la plus proche), toutes les autres seront forcément bonnes.
Par Maurice le 04/10/2019
Re: Eviter l'interphonie dans les bureaux
Re-bonjour,
En ce qui concerne l'interphonie il ne faudrait pas brancher les manchons phoniques de façon rectiligne.
Prenez plutôt 1,80 m au lieu de 1 m et faites un S avant de le brancher, le résultat est garanti.