Bonjour à tous,
Je travaille dans un bureau d'études pour le dimensionnement d'installations HVAC en milieu confiné.
L'installation est composée d'un ventilateur d'extracteur piloter par un variateur de fréquence alimenté par un transmetteur de pression.
Le but est de maintenir une pression constante.
Dans le cadre de simulation dynamique, j'ai besoin d'instruire les caractéristiques de ma régulation (la proportionnelle, l'intégrale et la dérivée).
Comment puis-je déterminer ces valeurs ?
Est-ce la documentation technique des variateurs de fréquence qui est censée fournir ces informations ?
Sans modèle de variateur clairement défini, des "valeurs conventionnelles" peuvent-elles être définies ?
Bonjour Clément,
Pour effectuer une telle simulation il manque quand même pas mal de données, vitesse du ventilo, son DP total, la pression de gaine, la perte de charge du réseau, débit d'air et ses consignes.
Pour paramétrer une régulation PID, il faut voir la marge de manœuvre au niveau du ventilo, en général on se cale à 80% de la puissance max.
Si tu veux toujours en discuter...
so long