Gel dans circuit de chauffage au fioul

posté le 03/12/2017 image

Gel dans circuit de chauffage au fioul

Par Roger
Question
Bonsoir,
Dans un circuit fermé de chauffage alimenté par une chaudière au fioul avec des émetteurs en fonte, est-il possible d'ajouter du gel dans le circuit de chauffage pour éviter le gel dans une maison avec une chaudière à l'arrêt ? Merci
Par Maurice
le 04/12/2017
Maurice
Re: Gel dans circuit de chauffage au fioul

Bonjour,
Bien qu'un arrêt total du chauffage n'est jamais l'idéal, vous pouvez effectivement rajouter de l'antigel.
En règle générale 30% suffisent pour une température minimale de -15°.
De nombreux grossistes en matériel de chauffage proposent le mono propylène glycol qui n'est pas nocif.
Par Jean-Louis
le 04/12/2017
Jean-Louis
Re: Gel dans circuit de chauffage au fioul

Bonjour,
Ajouter du gel ?
Si vous pensiez antigel, alors je dirai que la réponse appartient au fabricant du liquide que vous envisagez d'ajouter à votre installation de chauffage.
Le cas échéant, j'ajouterai que vous seriez bien inspiré de vérifier le dimensionnement de votre vase d'expansion.