Manque de gaz pac air/eau ?

posté le 21/03/2018 image

Manque de gaz pac air/eau ?

Par Louis
Question
Bonjour,

Un technicien est passé pour un entretien annuel et le rapport indique un léger manque de gaz.

http://zebreak.free.fr/wp-content/uploads/diagnostic2.png

Le sous-reffroidissement m'a l'air bon, le Delta T eau a l'air bon, le delta T air évap. a l'air bon, ainsi que le delta T entrée air évap. et température dévaporation.

Comment savoir si la BP est trop basse ?

Comment le technicien a pu voir un manque de fluide ?

Merci.
Par Jordan
le 23/03/2018
Jordan
Re: Manque de gaz pac air/eau ?

Bonjour,

Pour valider un manque de GAZ, et donc la quantité de gaz restant dans l'installation, la seule solution et de vider le fluide de l'installation et de le peser, il suffit ensuite de comparer par rapport à la charge initiale.

Cordialement.


Par Jean-Louis
le 23/03/2018
Jean-Louis
Re: Manque de gaz pac air/eau ?

Bonjour,
La lecture du rapport renseigne sur une fuite recensée dans la zone d'un pressostat (trace d'huile probable, mais non mentionnée).
Par ailleurs, le voyant de liquide permet aussi de diagnostiquer, de manière simple, un manque de fluide (bulles plus ou moins nombreuses en circulation en régime établi).
D'autres éléments permettent également, après analyse des conditions de fonctionnement, de conclure à un manque de fluide.
Enfin, je ne vois pas bien pourquoi le technicien n'a pas procédé à un contrôle de détection de fuite (lampe, autre détecteur quelconque)
Par Jean
le 30/03/2018
Jean
Re: Manque de gaz pac air/eau ?

Bonjour,

Pour l'ensemble des valeurs cela semble correct, mais il faudrait connaitre le fluide présent dans l'installation, le technicien a peut être interprété le visuel du voyant liquide de votre PAC lors de son entretien, il aurait dû passer le détecteur de fuite le long des raccords et de la batterie .

Cordialement
Jean
Par Laurent
le 31/03/2018
Laurent
Re: Manque de gaz pac air/eau ?

Bonjour,

Présence de gras (huile) dans la zone pressostat hp
Il a fait une suspicion de fuite, la réglementation oblige le technicien à 3 choses :
* Faire un contrôle immédiat avec le détecteur électronique pour confirmation.
* Etablir le cerfa de fluide
* Apposer une étiquette rouge de fuite
La réglementation est claire, c'est fuite ou pas, il aurait dû dire à la fin de l'entretien si il y avait une fuite ou non. Le travail n'a pas était fait jusqu'au bout, vous pouvez contester.