Panne moteur de ventilateur

posté le 22/03/2018 image

Panne moteur de ventilateur

Par Pascal
Question
Bonjour,

Hitachi RAM 80QH5 quadri spit.
Y a-t-il des conséquences sur l'appareil lorsqu'il a tourné sans le ventilateur (moteur hs) ?
Pascal
Par Jean-Louis
le 23/03/2018
Jean-Louis
Re: Panne moteur de ventilateur

Bonjour,
Un peu de précisions ne ferait pas de mal ...
Quel était le mode de fonctionnement lors de l'apparition du défaut ?
Y a-t-il eu plusieurs coupures en HP ou BP consécutives ?
Y a-t-il eu une mise en sécurité ipso ? ou sécurité logicielle ?
Ou certaines autres choses que votre demande ne mentionne pas ...
Par Eric
le 24/03/2018
Eric
Re: Panne moteur de ventilateur

Bonjour,
Normalement il n'y a pas d'incidence, la panne du ventilateur a dû généré un code défaut qui a mis en sécurité le groupe extérieur.
Cordialement.