Perte de charge circuit fermé

posté le 03/12/2017 image

Perte de charge circuit fermé

Par Roger
Question
Bonsoir,
Dans un circuit fermé pour la détermination d'une pompe avec par exemple un générateur de chaleur et 4 circuits d'émetteurs.
On détermine le réseau (générateur et circuit 1 par exemple) le plus résistant c'est-à-dire avec le plus de perte de charge.

Question :
Est-ce que sur les autres circuits générateur et circuit 2, générateur et circuit 3, et générateur et circuit 4, on aura forcément les mêmes pertes de charge ?
Par Maurice
le 04/12/2017
Maurice
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonjour,
Vous avez répondu vous même à la question en disant que vous prenez en compte le circuit le plus éloigné et qui a le plus de pertes de charge.
Les autres circuits vont soit s'auto-réguler, soit si vous désirez un réglage plus précis, posez des vannes automatiques d'équilibrage.
Par Jean-Louis
le 04/12/2017
Jean-Louis
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonjour,
Si la même pompe pousse dans 4 circuits fermés en parallèle raccordés sur un seul générateur, alors oui, la perte de charge de chacun d'eux est identique.
Par Bény
le 04/12/2017
Bény
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonsoir,
Chaque circuit est différent de par sa conception, coudes, longueurs de tuyauteries, équipements, etc...
Les pertes de charges sont donc différentes dans chaque circuit pour un même débit.
Pour régler ceci, équilibrer le réseau, il faut équiper chaque circuit d'une vanne de réglage de débit.
Circuit le plus résistant = vanne d'équilibrage la plus ouverte et inversement.
Cordialement.

Par Jean-Louis
le 05/12/2017
Jean-Louis
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonjour,
Ce serait bien si les réponses correspondaient à la question posée ; il n'est nullement question ici d'équilibrage, mais de perte de charge de réseaux en parallèle ...
Par Roger
le 05/12/2017
Roger
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonsoir,
Merci pour la réponse
Mais pourquoi est-ce la même perte de charge pour 4 circuits en parallèle avec des linéaires différents et pas le même nombre de singularité pour chaque circuit ?
mh
Par Jean-Louis
le 06/12/2017
Jean-Louis
Re: Perte de charge circuit fermé

Bonjour,
Dans des réseaux en parallèle, chaque débit s'équilibre en générant une égale perte de charge.

Ainsi, par exemple :
- un premier circuit court et de forte section aura un débit élevé avec une perte de charge donnée
- un deuxième circuit long et de faible section aura la même perte de charge (principe physique de la conservation d'énergie), mais avec un débit évidemment beaucoup plus faible
Et ceci est valable, qu'il y ait des organes de réglage ou pas.
Il convient de ne pas confondre nécessité de débit et nécessité de pression