Perte de charge VH mécanique et VB naturelle - PDC cumulables ?
posté le 11/08/2020
Perte de charge VH mécanique et VB naturelle - PDC cumulables ?
Par Djalal
Question
0
Editer un message (posté le 11/08/2020)
Bonjour,
J'ai une petite question concernant le calcul des pertes de charges et la sélection du moteur pour une installation d'extraction de désenfumage.
Le plateau est désenfumé par une extraction mécanique par le biais d'un extracteur de désenfumage relié à une gaine verticale.
L'amenée d'air neuf est assurée naturellement par le biais d'une gaine de ventilation naturelle qui remonte jusqu'en toiture.
Ma question est concernant le calcul de perte de charge pour la sélection du moteur :
PDC = PDC gaine d'extraction VH (compris accessoires) ou il faudra que je rajoute également la perte de charge de la gaine VB, soit PDC= PDC VH + PDC VB.
Re: Perte de charge VH mécanique et VB naturelle - PDC cumulables ?
Bonjour,
Je pense que vous avez répondu vous même à votre question.
Par Philippe le 07/09/2020
Re: Perte de charge VH mécanique et VB naturelle - PDC cumulables ?
Bonjour,
Votre extracteur doit combattre la perte de charge de tout le réseau.
Il faut compter la PDC de l'amenée d'air (grilles pare pluie, gaine, volet, ...) et de l'extraction.
Par Catherine le 27/01/2021
Re: Variation du débit d'entrée d'air par VMC
Bonjour,
Oui tout à fait, attention à respecter les vitesses soit :
- Vb inf à 5m/s
- vh sup a 8m/s
De-là vous pourrez connaître la pdc de la trappe au débit demandé.
Le ventilateur doit combattre les pdc depuis l'air qui entre jusqu'à l'air qui sort donc grille, conduit, trappe AN 5m/s, conduit, refoulement, AE 8m/s mini.