Question
Bonjour,
J'aimerai savoir où se positionne un clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou Nicoll sur une installation de chutes EU ou EV récupérant plusieurs étages (logement collectif) ?
Peut-on le positionner dans une gaine technique ? Si oui faut-il prévoir une ventilation de la gaine ?
Merci d'avance.
Par Maurice
le 10/10/2017
Maurice
Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou Nicoll

Bonjour,
Il faut que le clapet soit installé plus haut que les appareils desservis. S'il est installé au même niveau il pourrait se mettre en pression en cas de bouchonnage. S'il est installé dans une gaine technique , il faut que celle -ci soit aérée et accessible. Il arrive que les membranes restent collées et qu'il faille dévisser le couvercle pour la décoller afin que l'aérateur joue parfaitement son rôle.
Par Anthony
le 10/10/2017
Anthony
Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou Nicoll

Bonsoir,
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Il faut donc prévoir une trappe de visite + une grille de ventilation ? ou une trappe de visite étant pas étanche cela suffit ? il existe des trappes de visites ventilées ?
De plus, quand le règlement sanitaire dit "Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d’un système de ventilation permanente (W.C, salles d’eaux …) à l’exclusion des cuisines."
Quand on parle d'exclusion des cuisines, cela veut dire qu'on n'a pas le droit dans le volume de la cuisine mais est-ce-que c'est aussi interdit dans la gaine technique de la cuisine ?
Merci.
Par Maurice
le 11/10/2017
Maurice
Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou Nicoll

Si la gaine technique est dans la cuisine et qu'en plus elle est ventilée, cette gaine fait partie intégrante du volume "cuisine".
Il faudrait sortir de cet espace avec votre clapet à membrane.
En effet lorsque ce clapet disfonctionne vous avez un refoulement possible de mauvaises odeurs voir de bactéries ...
Par Jean-Louis
le 13/10/2017
Jean-Louis
Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou Nicoll

Une bonne question préliminaire à une mise en place de dépresseur, serait de s'interroger sur le pourquoi de la chose ...