Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
posté le 10/12/2018
Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
Par Patrick
Au secours !
Editer un message (posté le 10/12/2018)
Bonjour,
Lors de la révision de la chaudière, le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement elle est à 0,9-1,0).
Il n'a pu le faire ne sachant a priori quelles vannes actionner !
J'ai donc mis ma mémoire à contribution, ayant réalisé cette opération il y a quelques années auparavant.
Toutefois après avoir tenté plusieurs essais sur les vannes accessibles sous la chaudière, la pression demeure basse ...
Re: Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
Bonjour,
La procédure de remplissage est clairement expliquée page 29.
https://www.cjoint.com/c/HLliXAAQvW2
Par Patrick le 11/12/2018
Re: Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
Bonjour,
Pour information j'ai résolu ce problème en faisant intervenir un second dépanneur qui a trouvé le manomètre encrassé et une chaudière en surchauffe suite aux nombreuses tentatives que j'avais effectuées.