Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

posté le 10/12/2018 image

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Par Patrick
Au secours !

Bonjour,

Lors de la révision de la chaudière, le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement elle est à 0,9-1,0).

Il n'a pu le faire ne sachant a priori quelles vannes actionner !

J'ai donc mis ma mémoire à contribution, ayant réalisé cette opération il y a quelques années auparavant.
Toutefois après avoir tenté plusieurs essais sur les vannes accessibles sous la chaudière, la pression demeure basse ... 

Merci par avance de votre aide précieuse.

Par Maurice
le 11/12/2018
Maurice
Re: Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Bonjour,

La procédure de remplissage est clairement expliquée page 29.

https://www.cjoint.com/c/HLliXAAQvW2

 

Par Patrick
le 11/12/2018
Patrick
Re: Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Bonjour,

Pour information j'ai résolu ce problème en faisant intervenir un second dépanneur qui a trouvé le manomètre encrassé et une chaudière en surchauffe suite aux nombreuses tentatives que j'avais effectuées.

Tout est donc rentré dans l'ordre.