Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

posté le 12/05/2019 image

Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

Par Marc
Question

Est-il possible de faire les entrées d'air par les anciens conduits de cheminée non utilisés ?

Par Maurice
le 13/05/2019
Maurice
Re: Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

Bonjour,

Il faut que la section de la cheminée soit largement supérieure à la section du rejet.

Si vous êtes en copropriété , il faut avoir l'accord des autres occupants de l'immeuble et s'assurer qu'il n'y aura jamais rien de branché sur ces cheminées (même pas une hotte, ni une aération de salle de bains, wc, etc ...)

Par Jean-Louis
le 13/05/2019
Jean-Louis
Re: Réglementation pour les accès au groupe VMC pour entretien ?

Cette question est plutôt surprenante dans un contexte de climatisation.

Pouvez-vous la préciser ?

Par Philippe
le 14/05/2019
Philippe
Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

Bonjour,

Il y a plusieurs points dans votre question :

1/ technique : une unité extérieure de climatisation brasse entre 1500 et 2500 m3/h pour 5 kW froid, un conduit de cheminée fait au mieux 30*30cm. La vitesse dans le conduit est alors de 6m/s. Cela fera une perte de charge de 2 à 5 pa/m (selon la rugosité du conduit). Selon la longueur du conduit vous allez avoir 50 à 100Pa de perte de charge et les ventilateurs des unités extérieures ne sont pas construits pour faire face à de telle perte de pression.

2/ sécurité/voisinage ... : le conduit de fumée semble globalement étanche mais est-ce bien le cas ? en le mettant en pression, vous risquez d'envoyer de l'air chez vos voisins. Il faudrait le tuber mais alors vous perdez de la section libre donc votre ventilateur doit être plus costaud.

3/ bruit : vous allez générer du bruit dans le conduit et dans le local de la clim

Si votre clim est une clim pour un peu de confort, avez-vous pensé à mettre une clim à condensation par eau avec une vanne pressostatique ? cela vous coûtera la consommation d'eau mais le groupe de condensation est logeable n'importe où.

Par Jean-Louis
le 14/05/2019
Jean-Louis
Re: Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

Bonjour,

La réponse de Philippe interpelle :

- sortie d'air en conduit de fumée ; peut-être ? ; mais l'entrée d'air ?

- condensation à eau perdue : voir la réglementation locale.

Par Philippe
le 15/05/2019
Philippe
Re: Re: Installer une climatisation sans unité extérieur dans un appartement à Paris autres que les clim mobiles

Bonjour,

Quelques précisions suite à votre demande :

1/ si utilisation de conduit de fumée, il en faudrait 2, 1 prise d'air, 1 rejet. Toutefois, je doute de la faisabilité.

2/ eau perdue : 1 CAO Airwell consomme 130 l/h pour 2.3 kW, 270 l/h d'eau de ville à 15°C pour 4.7 kW de puissance frigo. Il faut en effet vérifier avec la ville de Paris pour l'usage de l'eau (le formulaire d'installation de branchement comporte une case pour le traitement d'air à eau perdue mais je ne sais pas ce qu'il en est pour une modification d'usage).

Revenir au forum