Cependant la VMC se situe sur la dalle béton en question. Bien qu’à ce jour elle n’a jamais été mise en route (semblerait-il), nous aimerions la déplacer idéalement dans les combles. Cependant nous souhaitons être sûr qu’il n’y aura pas de soucis de vibration, bruit ou odeur par la suite.
Quelles sont les recommandations pour ce type de modification ?
Si vous déplacez le caisson de VMC il faut s'assurer qu'en dessous vous êtes sur une partie commune ... couloir de circulation, cage d'escalier, etc ..
De même, il faut éviter de le positionner à proximité de votre future chambre à coucher.
De toute façon il faut les accords de la copropriété pour un tel déplacement car il faudra certainement aussi déplacer le rejet en toiture.
Question : comment se fait-il que cette VMC ne soit pas en route ?
Par Catherine le 27/01/2021
Re: Réglementation collective, emplacement VMC
Bonsoir,
Tout est possible, mais il faudra tenir compte de quelques points très importants :
Si vous êtes sur des logements collectifs, d'autres logements doivent être également raccordés sur ce ventilateur qui doit être C4 donc ceci va engendrer une vérification complète des débits si modifications du réseau d'aspiration.
Il faut également vérifier le débit et la pression afin de vérifier que vous n'êtes pas en bout de courbe sur le ventilateur et que celui-ci puisse accepter les modifications de réseaux avec plus de PDC.
Bien installer le ventilateur sur plots antivibratils.