Bonjour,
Merci de nous indiquer si il est possible d'effectuer des collecteurs en sous face de toiture pour récolter les naissances des EP dans un bâtiment de stockage de 20 000 m². Nous avons besoin d'argument pour validation auprès du bureau de contrôle - DTU 43.1 et 60.11.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Il faut éviter d'installer des collecteurs dans la partie interne du bâtiment.
Lors de fortes pluies d'orage il peut y avoir débordement et inondation.
Par Philippe le 02/04/2017
Re: Réseau d'eau pluvial
Bonjour,
Le DTU 60.11 P3 donne un tableau des valeurs usuelles d'un collecteur EP. Ce tableau s'arrête au dia 300. avec la plus forte pente, ce dia 300 permet de reprendre 3600 m² de terrasse.
Comment accrocher sur la terrasse un tel réseaux ? Le risque s'il y a une fuite ? du gel ?
Vous imaginez que pour reprendre 20 000 m² il faut un égout de peut être 1 m de diamètre (à faire dimensionner au VRD).
Je pense que le bureau de contrôle a raison de vous conseiller de prévoir un collecteur enterré.