Réseau d'eau pluvial

posté le 30/03/2017 image

Réseau d'eau pluvial

Par Frederic
Question
Bonjour,
Merci de nous indiquer si il est possible d'effectuer des collecteurs en sous face de toiture pour récolter les naissances des EP dans un bâtiment de stockage de 20 000 m². Nous avons besoin d'argument pour validation auprès du bureau de contrôle - DTU 43.1 et 60.11.
Merci de votre aide.
Par Maurice
le 31/03/2017
Maurice
Re: Réseau d'eau pluvial

Bonjour,
Il faut éviter d'installer des collecteurs dans la partie interne du bâtiment.
Lors de fortes pluies d'orage il peut y avoir débordement et inondation.
Par Philippe
le 02/04/2017
Philippe
Re: Réseau d'eau pluvial

Bonjour,
Le DTU 60.11 P3 donne un tableau des valeurs usuelles d'un collecteur EP. Ce tableau s'arrête au dia 300. avec la plus forte pente, ce dia 300 permet de reprendre 3600 m² de terrasse.
Comment accrocher sur la terrasse un tel réseaux ? Le risque s'il y a une fuite ? du gel ?
Vous imaginez que pour reprendre 20 000 m² il faut un égout de peut être 1 m de diamètre (à faire dimensionner au VRD).
Je pense que le bureau de contrôle a raison de vous conseiller de prévoir un collecteur enterré.
Revenir au forum

Répondre au message

Veuillez vous connecter ci-dessous pour poster votre réponse, vous n'avez pas de compte ? Inscrivez-vous ici !
Laissez coché pour être averti par e-mail à chaque nouvelle réponse

Top contributeurs

ABONNEZ-VOUS !
En validant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient transmises à l’entreprise concernée dans le strict respect de la réglementation RGPD sur les données personnelles. Pour connaitre et exercer vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité