Surconsommation

posté le 26/01/2019 image

Surconsommation

Par Frigoriste
Question

Bonjour,

J'ai en maintenance un bâtiment HQE si on peut encore le considérer comme ça ... 

La consigne actuelle des ventilo-convecteurs est 20 ou 21 degrés avec un décalage possible de +3

Un mode innocupé = 16 degrés 

Un mode veille = 18

Nous avons un mécontentement général au sujet des températures. Ils souhaitent à présent qu’il fasse bon dès leurs arrivées au bureau.

J'ai une demande du client qui souhaite changer les consignes des modes veilles pour les passer à 20 ou 21 degrés.

Peut-on par calcul estimer la surconsommation ?

Par Jean-Louis
le 29/01/2019
Jean-Louis
Re: Question sur la différence de température consigne/réelle

Bonjour,

La demande des utilisateurs ("Ils souhaitent à présent qu’il fasse bon dès leurs arrivées au bureau") paraît légitime ...

Pour répondre à votre question, il est indispensable de connaître des informations de 1er ordre, tels les horaires d'occupation, l'inertie des locaux, leur ventilation, le nombre d'occupants, la situation géographique, l'environnement des apports internes (éclairage, informatique, etc, ....) et d'autres données ...

Ces données seront alors introduites dans un logiciel spécialisé permettant d'apporter une réponse à l'évaluation des grandeurs dont vous souhaitez connaître les valeurs.

Par Maurice
le 29/01/2019
Maurice
Re: Consommation d'énergie pour ECS par pompe à chaleur

Bonjour,

Voici une communication de l'Ademe à ce sujet :

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-bureaux/dossier/chauffage/saviez

Par Philippe
le 04/02/2019
Philippe
Re: Surconsommation

Bonjour,

Pour avoir le confort dès le matin, il faut que tu passes en mode confort plus tôt et sans changer la consigne inoccupé.

Si actuellement l'installation passe en confort à 7h00, décale le démarrage à 6h45 et vois ce qui se passe, s'il le faut, démarre plus tôt encore. 

Ensuite, tu peux arréter plus tôt. En effet, avec les apports internes, le chauffage peut être coupé à 17h30 (pour arrêt de présence à 18h00). Pareil, il faut tester plusieurs plages horaires pour trouver le meilleur créneau.

Le juge de paix est un enregistrement de température.

 

 

Par Jean-Louis
le 06/02/2019
Jean-Louis
Re: Consommation d'énergie pour ECS par pompe à chaleur

Ce serait bien si " on " apportait une réponse à la question de Frigoriste 

Pour mémoire  " Peut-on par calcul estimer la surconsommation ? "

Voir mon intervention du 29 Janvier.

Par Frigoriste
le 09/02/2019
Frigoriste
Re: Surconsommation

Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.

Il n’y a pas vraiment d’horaire d’occupation, les employés peuvent travailler jusqu’à 1h du matin voire plus.

Finalement le client souhaite augmenter la consigne d’inoccupation à 19.

Je vais suivre de près les factures. 