Urgent - panne - régulation du plancher chauffant - chaudière
posté le 09/12/2019
Urgent - panne - régulation du plancher chauffant - chaudière
Par Michel
Question
Editer un message (posté le 09/12/2019)
Bonjour,
Urgent-panne-régulation-chaudière ok mais pas de chauffage correct.
Chaudière Chappée Edena 1102/40LE .
Les réseaux :
1 - ballon qui s'alimente bien
2 - plancher chauffant RdC 150 m²
3 - 14 radiateurs 1er et 2ème étages.
Pas de régulateur au niveau de la chaudière, je crois que plancher chauffant est Rehau.
Il y a un dispositif de contrôle SBK au début de la nourrice (côté arrivée d'eau chaude). L'installation est de 2000. Le froid intense a fait arrêter les radiateurs du 1er. On a donc tenté de manipuler la régulation du plancher chauffant. Maintenant, les radiateurs chauffent à nouveau mais il y a un problème sur plancher chauffant :
Le plancher chauffant est à 17°, quand j'augmente de 2° le potentiomètre de température de confort, le thermomètre d'arrivée dans la nourrice passe en 30 secondes de 40 à 65°.
- Un élément est-il tombé en panne ? (car avant les grands froids, cela marchait correctement)
- En regardant attentivement, l'arrivée d'eau chaude est branchée sur la partie bleue de la nourrice.
On dirait que c'est monté à l'envers, cela a-t-il une importance ?
- Le sens de la pompe est-il bon ? (je ne sais pas le reconnaitre)
Je tiens une photo de l'installation (nourice, régulation, pompe, ...). On a vidangé, changé les 14 têtes de radiateur, désenboué les 2 réseaux et changé la pompe de la chaudière (pas la pompe du plancher chauffant). Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
- Quelle est la marque du régulateur (car il n'y a rien marqué) ?
Je peux changer de régulateur et je cherche un bon expert pour l'installer.
Le problème vient effectivement de votre système de régulation.
Cela peut être le régulateur ou même la sonde se trouvant sur le réseau du plancher chauffant qui serait défectueuse.
De plus, il devrait aussi y avoir un thermostat de sécurité qui coupe la circulation lorsque vous dépassez les 45 à 50°. Il n'est pas normal d'envoyer de l'eau à 65° dans le plancher chauffant.