Je me permets de vous solliciter concernant la nature des vannes de régulation installées sur les terminaux des immeubles tertiaires et plus précisement leur servomoteur. Terminaux de type ventilo-convecteurs, poutres-froide ...
Je me demandai dans quel cas faut-il privilégier l'installation de servomoteur de type normalement ouvert ou normalement fermée ?
Dans le doute ou ces termes ne seraient pas assez explicites, nous avons la possibilité d'approvisionner des ensembles de vannes (corps de vannes + servomoteur) de type normalement ouvert ou normalement fermée, c'est à dire qu'un servomoteur NF sera normalement fermé en l'absence de tension, à l'inverse une vanne normalement ouverte sera ouverte en l'absence de tension & devra être alimentée continuellement pour rester fermé.
Si vous prenez NF, en cas de panne de courant il n'y aura plus de chauffage ou de climatisation.
Si vous prenez NO, en cas de panne de courant vous maintenez le chauffage ou la climatisation, mais il n'y aura plus de régulation puisque la vanne est ouverte à 100%. C'est une situation qui ne devra durer qu'un temps limité.