Pour un projet, je dois ventiler des loges / sanitaire / cuisine... et un local CTA.
Le local CTA impose la pose d'un ventilateur ATEX (conformément aux exigences de la norme ATEX EN 60079-10-1 relative aux zones dangereuses : Le système d’extraction doit être ATEX ZONE 2 en cas dépassement de 25% LII. [m>7,67% * V. Local] ce qui est mon cas).
Avant de savoir pour le ventilateur ATEX, je souhaitais ventiler l'ensemble (loge / sanitaire /cuisine / locaux techniques ...) en ventilation simple flux en installant un seul extracteur pour l'ensemble et en posant des clapets coupe-feu là où il y avait besoin.
Maintenant que je sais pour le ventilateru ATEX, je me demande :
Dois-je poser un ventilateur ATEX juste pour le local CTA et un extracteur pour les autres locaux, ou puis-je installer un ventilateur ATEX qui extrait l'air de tous mes locaux ? Si oui, quelles précautions dois-je prendre svp ?
N'y a-t-il pas un bureau d'étude pour superviser votre installation ?
Je pense que votre local CTA doit être traité de façon indépendante par rapport à la cuisine dans laquelle l'insufflation et l'extraction doivent être pilotées en fonction des périodes d'utilisation des locaux et non pas fonctionner de façon permanente. Si les loges et les sanitaires rentrent dans ces périodes, un transfert d'air pourrait suffire tout en installant des clapets coupe-feu aux endroits adéquats.